儲能電站伴隨著電力工程的發展趨勢應時而生。針對儲能電站上還要保證各層面的預防,儲能安全性關鍵有2個層面,一是家用電器安全性,二是充電電池安全性,在已產生的安全生產事故中,儲能系統軟件著火占了一個挺大的占比。今天我們就來談?/span>儲能消防系統的構成:
儲能電站中鋰電池組的集成化堆積地消防設備為七氟丙烷自動式消防自動控制系統,包括消防控制柜、聲光報警器鈴/燈、溫度及耐腐蝕控制器、七氟丙烷氣體滅火設備。在其中,七氟丙烷汽體設備系統軟件包含:滅火瓶組、高壓軟管、滅火劑本產品、起動瓶組、安全泄壓閥、選擇閥、工作壓力信號器、噴嘴、髙壓管路、高壓管件等構成。
房間內配備七氟丙烷消防設備,煙霧傳感器、濕度傳感器一旦檢驗到高溫火災事故常見故障數據信號,可根據聲光報警器和遠程控制通訊的方法通告客戶,另外,切除已經運作的鋰電機械設備。30S后消防設備釋放出來七氟丙烷氣體滅火。
1、消防控制柜
儲能消防系統自動化技術消防報警系統配套設施的消防控制柜安裝于充電電池集中化堆積地內墻面上專用型地域內。
2、聲光報警器鈴/燈
儲能消防系統自動化技術消防報警系統配套設施的聲光報警器鈴、燈應安裝在室兩側的全鋁家居上邊顯眼部位。
3、消防罐柜門
儲能消防系統七氟丙烷的消防儲罐柜安裝于充電電池倉靠全鋁家居側的專用型地域,立即式消防儲罐就近原則安裝在機器設備柜門兩側。
4、消防控制器
消防控制柜安裝在房間內,房間內頂端聯合分布設定最少3個濃煙檢測控制器和最少3個濕度傳感器。
5、消防管合理布局
消防管聯合分布于充電電池集中化堆積房間內頂端和底端,消防噴頭安裝在兩倉的正中間部位的,頂端為消防控制器的電纜線管路。底端為消防汽體髙壓管路。
6、消防配電設備
消防報警系統供電系統選用直流電供電系統或電力網規范,從AC配電箱、DC匯流柜專用型電源開關操縱并供電系統。消防供電系統電纜線需走消防專用線槽或線管。消防電纜線槽蓋外表層每一100mm噴漆鮮紅色圓環圖標識。
7、消防滅火噴嘴
消防管鋪裝在靜電地板下,頂端噴嘴安裝在充電電池倉正中間部位,底端噴嘴外露木地板表層。噴嘴高寬比與木地板平面一致。
8、消防輸出數據信號
消防自動控制系統為單獨自動控制系統,免收別的控制系統。消防操縱柜內預埋一路輸出干接點數據信號,輸出給BMS等自動控制系統,用以匯報消防報警并,實行有關維護實際操作
以上就是儲能消防系統的整套設備系統構成介紹,供大家學習和參考!