儲能電站建筑物主要為各電池房(室 ),各類電池由于產品特性和裝設要求的不同,大多都設計為單獨建筑物。如磷酸鐵鋰電池房 、鈉硫電池房 、液流電池房 、鉛酸電池房等等 , 此外還有儲能站用電房等配電建筑。根據他們獨自的特點,需要用到儲能電站用滅火裝置。
儲能電站通常和光伏、太陽能以及輸變電站等聯合建造,故儲能電站內一般不設單獨的生活建筑。根據電池特性,儲能電池房大多為全戶內布置方式,單層建筑,占地面積大,很多超過2000m2。氣體滅火系統適用于撲救電氣火災、固體表面火災、液體火災和滅火前能切斷氣源的氣體火災,整套系統非常適用于保護面積很大的空間。
按照相關規定,氣體滅火系統經常有人工作的防護區的滅火劑設計濃度和實際使用濃度,不應大于滅火劑的有毒性反應濃度,因此全氟己酮成為了很好的滅火介質。
儲能電站用滅火裝置電化學儲能艙滅火系統以“早發現、早處置”為原則,提倡對儲能艙內鋰電池熱失控初級階段的及時預警和準確抑制處置,在抑制火災的情況下,將電化學儲能艙火災造成的損失盡可能減小。采用全氟己酮前期無損準確抑制,后期高壓細水霧持續降溫的方案,抑制電化學儲能艙內鋰電池熱失?,避免火?zāi)傳播至相鄰電池箱或相鄰儲能艙,適用于各尺寸預制式儲能艙的火災防護。
千頁科技自主開發的儲能電站用滅火裝置如儲能電站火災報警控制器、儲能電站用火災探測裝置、全氟己酮滅火裝置(充電寶式)、非儲壓式全氟己酮降溫滅火裝置、外儲壓式全氟己酮滅火系統可根據用戶的使用場景給出配套方案,公司長期扎根于電力消防的研究,對儲能電池火災產生原因、滅火方式具有較深認識,同時通過大量實驗研究和終端客戶溝通得出一系列配套方案。