電池艙自動滅火裝置一般采用氣溶膠滅火原理,那么這種原理的滅火裝置到底有什么優點呢?
首先,氣溶膠滅火劑本身為固體,在滅火時,通過快速的化學反應形成以氣體為主,含少量固體的滅火劑噴發到防護空間,反應速度快,效率高,能快速抑制火勢,腐蝕性小,對于精密度要求高的機柜電柜來說更加適用。
其次,氣溶膠在種類上劃分為氣體滅火。在滅火性能上,具備著氣體滅火的優點:全淹沒無死角式滅火,不受空間內火源位置的限制;滅火后對大氣沒有污染,環境負影響小。對于內部構成復雜,難以無死角覆蓋滅火的機柜電柜來說,氣溶膠滅火劑擁有先天性的適應性。
另外,相較于一般氣體滅火劑和固體滅火劑,等量的氣溶膠滅火劑的滅火范圍更大,滅火效果更佳?;瘅梓霘馊苣z自動滅火裝置為微小型滅火裝置,占用空間少,可直接安裝在狹窄的機柜電柜內部,小體積布防,滅火效果更佳。
電池艙自動滅火裝置無需管網,無需貯壓,工程造價低,且免于維護,后續成本低,安裝于機柜電柜則更加實惠,更加穩定。
電池艙自動滅火裝置的檢查與維修要點:
滅火系統的檢查,分為巡視檢查、測試檢查和檢驗檢查三種方式。其中巡視檢查應每日進行一次,主要是對氣體滅火系統進行直觀屬性的檢查。巡視檢查的主要內容包括:防護區內的火災探測器外觀是否完好,火災自動報警系統區域顯示器是否處于運行狀態;消防應急照明和疏散指示標志燈發光情況,位置和指示方向有無改變;氣體滅火系統或是裝置的噴嘴外觀、儲存容器、選擇閥、高壓軟管、集流管、閥驅動裝置、管網與噴嘴等系統部件和控制設備是否處于運行狀態。測試檢查應每月至少進行一次,檢驗檢查應每年至少進行一次,檢驗檢查是依照相關標準,對整個氣體滅火系統進行聯動功能測試和綜合技術評價的檢查。
外觀檢查時,系統組件應無碰撞變形或機械性損傷,表面無銹蝕,保護涂層完好,銘牌清晰,手動操作裝置的防護罩、鉛封及安全標志完整?;馂奶綔y(cè)器外表應清潔,無灰塵、污染(如粉塵、涂料、油漆等)。滅火劑噴嘴應無堵塞,火災探測器和噴嘴應無遮蔽。滅火劑儲量及壓力應符合規定要求,滅火劑存儲容器間內的設備及滅火劑輸送管道、支(吊)架的固定裝置應無松動,高壓軟
管應無變形、裂紋、老化及耐壓強度不夠、密封不嚴現象。可燃物以及防護區開口應符合原設計要求;報警裝置、火災應急照明和疏散指示標志應完整好用;火災探測器反映正常,手動火災報警
裝置完好;氣體滅火系統控制盤及聯動控制系統各項功能完好,運行正常。