儲能電池消防一直是行業內工作者關心的問題,近年來,儲能電池起火發生了很多起,其損失也是很多的,所以對于儲能電池的消防方案,逐步走上舞臺。
電池發生燃燒爆炸的根源在于電池熱失控,誘發電池熱失控的原因主要有兩類:
一類是電池內部原因,比如電池制造過程中引入的電芯內缺陷,或者電池在長期使用過程中由于充放電制度和環境因素使電池老化,電芯內部產生了枝晶鋰,或者是電池管理系統策略不當,觸發了電池內短路。
另一類是電池外部原因,電池外部的電、熱沖擊,作用到電池本體上都會使電池內部出現不可逆的放熱反應。如果在電池儲能系統集成過程中,沒有嚴格按照相關標準對儲能電池提出門檻性的安全性能要求,出現電池選型不當,電池的基本安全質量都無法確認和保障。
針對儲能電池消防安全面臨的難題,四川千頁的應對策略是:1、狀態監控,早期探測;2、多級預警、系統聯動、早期處置、抑制復燃;3、多重防護、雙藥劑切換。
采用鋰電池專用復合火災探測器,在每個電池簇上布置若干復合火災探測器,同時檢測電池箱的溫度、一氧化碳(CO)、氫氣(H2)、電解液泄漏氣體(VOC)、煙霧等參數。
熱失控初期使用全氟己酮無損精準定點多次噴射滅火,持續降溫;同時,采用水噴淋作為最后保障手段,將熱失控控制在電池艙中,防止燃爆蔓延。