9月3日,我司工作人員配合南充供電公司分別對濱江變電站1號主變和2號主變的高壓細水霧滅火系統進行帶電啟動試驗。在高壓細水霧滅火系統建設期間,我們已經多次通過了靜態效果測試和模擬火災下的電氣聯動試驗,功能完善,響應及時。這次試驗著重檢驗細水霧對運行主變造成的影?,排除滅火系統誤動導致主變放電和跳閘的可能性,為保障電網設備和現場人員安全構筑堅固防線。
當天,在現場指揮小組的指示下,滅火系統啟動后,細水霧迅速充滿主變室,室內溫度下降,含氧量驟減,模擬火災隱患在預計時間內被成功消除。而在滅火系統動作的60秒內,兩臺主變均無放電、閃絡等現象,設備保持安全穩定運行,滿足了預期要求。
濱江變電站的高壓細水霧泵房靠近主變室,占地面積小,操作簡單,方便維護。管道之間采取活性鏈接,緩解了后期對主變和滅火系統維護檢修的壓力。我司的這套高壓細水霧滅火系統與傳統滅火系統相比,更加安全、迅速、高效。作為一種新型的滅火系統,滅火介質絕緣性能好,降溫、消煙效果更為顯著,特別適合用于較為封閉的空間場所,有利于設備保護、建筑結構保護及消防人員的救援逃生。由于細水霧用水量較水噴霧少,可解決部分變電站消防水源不足的問題。
變電站高壓細水霧滅火系統,一般由點型光電感煙火災探測器和點型感溫火災探測器、火災報警控制器、火災聲光報警器、高壓細水霧滅火裝置、區域閥箱組件、高壓細水霧噴頭等部件組成。當變電站內發生火災時,火災探測器探測到火災,發出信號至火災報警控制器?;馂?zāi)報警控制器打開區域閥。區域閥打開后管道壓力下降,穩壓泵自動啟動運行超過10秒鐘后因為壓力仍達不到14bar,高壓主泵自動啟動,系統管道內水迅速達到工作壓力,并通過高壓細水霧噴頭噴射而出,產生細水霧撲滅火災。
本次高壓細水霧滅火系統帶電啟動試驗圓滿成功,標志著該系統正式在濱江變電站投入運行,為電力設備和電網的消防安全提供更有利的保障。