本項目為許繼-浙江萬馬2MW/4.3MWh儲能項目,該項目采用的消防技術方案以柜式全氟己酮氣體滅火裝置為主,主要從電池熱失控探測和火災抑制兩個方面進行防護。
熱失控探測報警系統:
熱失控探測報警系統概述:
每個電池簇作為一個防護子單元,獨立設置一套區域熱失控探測報警系統。其中,每個電池簇內的每個電池Pack安裝1個二合一復合探測器(共102個)。復合探測器集合了2種信號的探測,從而能夠實現早期的探測報警。
全氟己酮循環點噴火災抑制系統:
全氟己酮全淹沒滅火系統概述:
以每個電池簇作為一個防護子單元,當某個電池簇上的任意兩個探測器上傳二級熱失控報警信號時,柜式全氟己酮氣體滅火裝置執行滅火動作,對熱失控電池簇內的所有電池包進行精準噴射,達到持續降溫、抑制火災的作用。
火災探測方面:
能夠在及早期探測到熱失控特征信息,及時處置并通知相關人員,將火災撲滅在萌芽階段。而傳統消防只能探測到火災已經發生的階段(固體顆粒煙霧,溫度),相對遲緩,如果此時處置,已為時已晚。
采用復合探測算法,多重冗余報警設置。
復合探測器的使用壽命長,可達5年。而傳統消防部分探測器需要2-3年更換。
火災抑制方面:
裝置在系統探測到火情時迅速響應,對電池包進行精準滅火,直接作用于失控電芯,有效避免熱失控蔓延。比傳統滅火方式更加高效,并且使用全氟己酮不會對電池及其他電氣設備造成損傷。
泵組驅動比傳統高壓氣體驅動更加安全可靠,且能夠實現可編程的間歇式噴射,實現多次循環點噴,能夠讓熱失控得到有效抑制。
全氟己酮加細水霧雙藥劑滅火,達到前期無損精準滅火的同時保留最后安全底線。
全氟己酮具有優良的絕緣性,介電強度高達110KV,滅火后無殘留,對電路沒有腐蝕性,是鋰電池熱失控最佳的滅火介質。